Postby NIKOLAS66 » 16 Nov 2017, 17:29

Καλησπέρα σε όλα τα μέλη του φόρουμ,
σας εύχομαι καλό χειμώνα με όσο το δυνατό λιγότερο καύσιμο.
Η ερώτηση μου αφορά στο πως θα μπορέσω να ανεβάσω την πίεση του δικτύου ύδρευσης μέσα στο σπίτι, η οποία είναι 2 bar και μετά βίας τρέχει το τηλέφωνο ντούζ, και όταν ανοίγουν 2 βρύσες ταυτόχρονα τότε απλά στάζουν.
Το σπίτι είναι σε χωριό εκτός Θεσσαλονίκης, στον 1ο όροφο. Η πίεση του δικτύου είναι χαμηλή το καλοκαίρι διότι ποτίζουν τα χωράφια, αλλά και επειδή τον χειμώνα δεν ενεργοποιούν τα πιεστικά.
1η σκέψη μου είναι να τοποθετήσω κάποιο μικρό πιεστικό συγκρότημα μέσα στο σπίτι, αλλά θα μας ενοχλεί ο θόρυβος, όπως και τον ιδιοκτήτη του διπλανού μας διαμερίσματος.
2η σκέψη να βάλω κάποιο εντελώς αθόρυβο ενισχυτή γραμμής, αλλά οι τιμές τους είναι απαγορευτικές (500-600 ευρώ).
Τι μπορώ να κάνω με δεδομένο την μικρότερη όχληση αλλά να είναι και οικονομικό ?
Τους χαιρετισμούς μου στο Θοδωρή και τον Φώτη (Basm).

User avatar
cosmic
Admin
Posts: 1308
Joined: 14 Oct 2014, 12:22
Location: Θεσσαλονίκη
Has thanked: 255 times
Been thanked: 180 times
Contact:
Status: Offline

Re: Ενίσχυση πίεσης του δικτύου ύδρευσης στην κατοικία.

Postby cosmic » 16 Nov 2017, 18:59

Καλως τον Νικόλα!

Αν και καταλληλος να μας το απαντησει αυτό ειναι ο Χρηστος που ειναι υδραυλικός και εχει μεγαλη εμπειρια πανω στο θεμα, παρ ολα αυτά απο τα οσα ξερω θα πρεπει οντως να μπει πιεστικο συγκρότημα το οποιο θα τραβάει απο δεξαμενή - και οχι απευθειας απο την υδρευση σας!
Το ύψος του ανθρώπου ξεκινάει από τα πόδια
και φτάνει μέχρι το κεφάλι.
Από εκεί και πάνω ξεκινάει το ανάστημά του.

User avatar
Χρηστος
Πελλετοκαύστης
Posts: 138
Joined: 21 Dec 2014, 13:44
Has thanked: 22 times
Been thanked: 115 times
Status: Offline

Re: Ενίσχυση πίεσης του δικτύου ύδρευσης στην κατοικία.

Postby Χρηστος » 16 Nov 2017, 23:07

Νικολα οτι σου απαντησε ο Θοδωρης ισχυει 100%.
Αν βαλεις πιεστικο χωρις δεξαμενη, απο καπου πρεπει να παιρνει νερο και αυτο σημαινει αποθεμα...αρα δεξαμενη.
Χωρις αποθεμα... το πιεστικο αν δεν εχει τι να τραβηξει, η θα καει... η θα μπλοκαρει το acua stop καθε τοσο.
Ολα αυτα ομως θελουν χωρο και δεν ειναι ευκολα...μια 500 αρα δεξαμενη και ενα πιεστικο θελουν ενα μικρο δωματιο και οντως εχουν εναν θορυβο σε καθε περιπτωση.
17 χρονια ετσι εχω νερο στο σπιτι μου...εχω ομως ενα τεραστιο υπογειο :)
Πρεπει να φυλαξετε την Πιστη μας και να την στερεωσετε. Διοτι όταν επιασαμε τα αρματα, ειπαμε πρωτα υπερ πιστεως και υστερα υπερ πατριδος.
Θεοδωρος Κολοκοτρωνης

User avatar
Vagelis
Πελλετοκαύστης
Posts: 344
Joined: 11 Jan 2015, 12:12
Location: Λήμνος
Has thanked: 141 times
Been thanked: 89 times
Contact:
Status: Offline

Re: Ενίσχυση πίεσης του δικτύου ύδρευσης στην κατοικία.

Postby Vagelis » 16 Nov 2017, 23:54

ιδια προβληματα κι εμεις εδω στο νησι..
ειναι μονοδρομος η δεξαμενη και το πιεστικο, ομως μη σε τρομαζει ο χωρος και ο θορυβος.
υπαρχουν δεξαμενες κατακορυφες (ορθιες) που πιανουν το πολυ 90cm πλατος
και πιεστικα πολυ αθορυβα... το θεμα ειναι να βρεις το χωρο να τα τοποθετησεις..
ισως καποια μικρη αποθηκη.
Image

User avatar
NIKOLAS66
Πελλετοκαύστης
Posts: 127
Joined: 15 Feb 2015, 18:56
Has thanked: 61 times
Been thanked: 12 times
Status: Offline

Re: Ενίσχυση πίεσης του δικτύου ύδρευσης στην κατοικία.

Postby NIKOLAS66 » 17 Nov 2017, 01:31

Σας ευχαριστώ παιδιά και τους τρεις σας για τις άμεσες απαντήσεις.